Сообщение от Spartaker Посмотреть сообщение
Если я вобью эти электроды (в данном случае арматура) на 1 метр - этого будет достаточно? Или чем глубже, тем лучше?
Чем глубже тем лучше, это зависит от почвы(грунта) скажем если в сухой песок то толку мало будет и от 2х метров а если в болоте утапить ржавое ведро и подвести провод то будет лучше чем сухой песок

Добавлю как по роду профессии я связан с электроснабжением то сопротивление контура (для однофазной сети не должно быть больше 4-6 Ом меньше-лучше)

Последний раз редактировалось Ruslix; 29.05.2010 в 14:46